GEO5岩土软件官方论坛

库仑社区 | GEO5中国

查看: 2045|回复: 0

[挡墙设计] GEO5中的地基承载力偏心验算

[复制链接]

148

主题

160

帖子

2108

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2108
发表于 2016-9-5 09:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       地基承载力的偏心验算一般都是受偏心率控制的,其中偏心率等于偏心距除以基础宽度。大部分规范中对挡墙基地的偏心率都有要求,不允许大于一定的值。例如《建筑地基基础设计规范GB 50007-2011》第6.7.5条中有如下规定:
       4地基承载力计算,除应符合本规范第5.2节的规定外,基底合力的偏心距不应大于0.25倍基础的宽度。当基底下有软弱下卧层时,尚应进行软弱下卧层的承载力验算。
注:GEO5软件中默认取值也为0.25,用户可以根据自身需求在【分析设置】中自行修改,并保存为自己的规范。
       对于其他一些行业规范,例如《公路路基设计规范JTG D30-2015》第H.0.2条中有如下规定:
       3基底压应力σ应按式(H.0.2-2)计算,位于岩石地基上的挡土墙可按式(H.0.2-3)、式(H.0.2-4)计算。基底合力的偏心距 QQ图片20160905085251.png ,对于土质地基不应大于B/6;岩石地基不应大于B/4。
       当偏心率为1/6时,基底最小应力PK,min刚好等于零,当偏心率大于1/6时,PK,min小于零,由于基底和地基土之间不考虑存在拉力作用,因此,挡墙基底和地基土之间出现脱开。
        在水工结构中,由于要保证基底和地基土的充分接触,对基底的偏心验算要求更高,因此《水工挡土墙设计规范SL 379-2007》第6.3.1条要求采用基底应力最大值PK,max和基底应力最小值PK,min的比值来限制挡墙基底的偏心情况。两者比值要求如下表所示:
表1 挡土墙基底应力最大值与最小值之比的允许值
QQ图片20160905085527.png
注:对于地震区的挡土墙,其基底应力最大值与最小值之比可按列表数值适当增大。
       所以,两种验算方法是基于不同的规范考虑的,并不完全等价,当满足偏心率控制的验算时不一定满足最大应力PK,max和基底应力最小值PK,min的比值控制的验算,通常来说,后者更加保守。